En un da de verano incmodo, el aire est a 87 o F y 80% de humedad relativa. Un acondicionador de aire de laboratorio debe
En un da de verano incmodo, el aire est a 87 o F y 80% de humedad relativa. Un acondicionador de aire de laboratorio debe entregar 1.00 103 ft3 /min de aire a 55 o F para mantener el aire interior a una temperatura promedio de 75 o F y una humedad relativa de 40%. Si el interruptor de ventilacin del acondicionador de aire se coloca en la posicin "abierto", el aire exterior ingresa a la unidad como se muestra a continuacin. En el acondicionador de aire, el aire se enfra a una temperatura lo suficientemente baja como para condensar la cantidad necesaria de agua y se recalienta a 55 o F, momento en el cual tiene la misma humedad absoluta que el aire de la habitacin. Utilice la grfica psicromtrica para estimar la velocidad (lbm/min) a la que se condensa el agua, la temperatura a la que se debe enfriar el aire para condensar el agua a esta velocidad y las toneladas netas de enfriamiento requeridas (Q), donde 1 tonelada de enfriamiento =12, 000 Btu/h. [ El volumen hmedo del aire suministrado (a 55 o F), que es difcil de leer en el cuadro psicromtrico, es de 13,07 ft3/lbm de aire seco, y la capacidad calorfica del agua lquida es de 1,0 Btu/(lbm 0 F) .]